Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Исходные данные:
Есть некое помещение (допустим, помещение судна), для обеспечения воздухообмена предусмотрены:
1) Протяженный приточный трубопровод с нагнетателем.
2) Протяженный вытяжной трубопровод без нагнетателя.
3) Забор и сброс воздуха на одном высотном уровне, считаем что вытяжной трубопровод тягу не создает.
Вопрос:
1) Нужно ли при подборе нагнетателя учитывать сопротивление вытяжного трубопровода если помещение герметичное и негерметичное?
2) Практикуется ли подобная схема в принципе, или во всех случаях следует ставить нагнетатель на вытяжке?
Monica
Добрый день!
Отвечая на ваши вопросы:
При подборе нагнетателя для приточного трубопровода в герметичном помещении сопротивление вытяжного трубопровода нужно учитывать. Поскольку в герметичном помещении воздушный поток, вытесняемый приточным нагнетателем, должен выходить через вытяжной трубопровод, сопротивление этого трубопровода будет влиять на общую систему воздухообмена и производительность нагнетателя.
В негерметичном помещении сопротивление вытяжного трубопровода можно не учитывать, так как избыточный воздух будет выходить через неплотности в ограждающих конструкциях помещения, а не только через вытяжной трубопровод.
Такая схема с приточным нагнетателем и вытяжным трубопроводом без принудительной вытяжки практикуется, но применяется не во всех случаях. Данная схема может использоваться в помещениях с небольшими объемами воздухообмена, когда естественной тяги вытяжного трубопровода достаточно для удаления воздуха из помещения.
Более распространена схема с нагнетателями на обеих сторонах (приточной и вытяжной), так как это позволяет более точно регулировать воздухообмен и контролировать перепады давления в помещении. Выбор схемы зависит от конкретных требований к воздухообмену, размеров помещения, расположения приточных и вытяжных отверстий и других факторов.
Надеюсь, данная информация была для вас полезной. Если возникнут дополнительные вопросы, буду рад ответить.
AI 155, спасибо Вам за развернутый и детальный ответ. Все четко и ясно, вопросов больше нет.
Цитата(AI 155 @ 17.5.2024, 15:44)

Это ответ ИИ Моника
Обалдеть, и это уже не первый великолепный ответ. А как же надменные и пренебрежительные фразы в адрес ТС и попытки самоутвердится. ИИ убивает форум. p.s. если не обременительно, скиньте ссылки в личку, как с этой Моникой можно подружится. Хочу ей вопросы по нормативки позадавать.
Skaramush
24.5.2024, 8:36
ИИ в обозримой перспективе никак не заменит инженеров.
Удобная (что посмотрим) справочная система и только.
О, уже посмотрели. Насладитесь "вежливой и полноценной беседой" -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1644596